Free考研资料 - 免费考研论坛

 找回密码
 注册
打印 上一主题 下一主题

电力系统基础知识科普

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
Simpower 发表于 07-12-16 18:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.电力系统、动力系统和电力网的划分
电力网:由变电所和不同电压等级输电线路组成的网络。
电力系统:由发电设备、输电设备和用电设备组成的网络。
动力系统:在电力系统的基础上,把发电厂的动力部分包含在内的系统。

2.电力系统运行的特点
电力系统运行特点:
电能不能大量存储;各环节组成的统一整体不可分割;过渡过程非常迅速(百分之几秒到十分之几秒);电力系统的地区性特点较强;对电能质量的要求颇为严格;与国民经济各部门和人民生活关系极其密切
3.电力系统运行的基本要求
保证供电的可靠性:减少停电损失,要求元件有足够的可靠性,要求提高系统运行的稳定性
保证良好的供电质量:电压、频率、波形
提高电力系统运行的经济性:降低能耗
4.发电厂的类型
发电厂的类型:
常规能源发电(主要发电形式):火力发电厂,水力发电厂,核能电厂
新能源发电:地热电厂、潮汐电厂、风力发电厂、太阳能电站、海洋能发电、磁流体发电、氢能发电、核聚变发电
5.电力系统的中性点接地方式
四种中性点接地方式:(前两种属于小电流接地,后两种属于大电流接地)
中性点不接地;中性点经消弧线圈接地;中性点直接接地;中性点经电阻接地
6.日负荷曲线、年最大负荷曲线的用途。
日负荷曲线对电力系统有很重要的意义,它是安排日发电计划,确定各发电厂发电任务以及确定系统运行方式等的重要依据。每日的最大负荷不尽相同,一般是年初底,年末高。夏季小于冬季。
把每天的最大负荷抽取出来按年绘成曲线,成为年最大负荷曲线。年最大曲线的用途:安排各发电厂检修计划的依据;安排新装机组计划的依据。
7.电力系统的电压等级。
我国电力系统的电压等级分为:
电力系统的标称电压
3、6、10、35、60、 110 、220、330、   500、750  KV
对应的最高电压
3.6、7.2、12、40.5、72.5、126、252、 363、550、800   KV
8.架空线路的结构组成
架空线路由导线,避雷线(架空地线),绝缘子,金具,杆塔等主部件组成。
9. 架空线路换位的目的
消除由于位置原因引起的不对称电抗,从而消除产生的电流畸变。
10. 分裂导线的优点
增大导线的有效半径,减少导线的电晕损耗,减少导线的电抗
11.导纳阵的特点
稀疏矩阵,对称矩阵
12.潮流计算的目的、在潮流的计算机算法中,节点的划分。
潮流计算的目的:
电力系统规划中用于选择系统的接线方式、选择电气设备及导线的截面;在电力系统的运行中,用于确定运行方式和合理的供电方案,确定电压调整措施等;提供继电保护、自动装置的设计与整定依据。
节点的划分:
PQ节点,PV节点,平衡节点
13.电压降落、电压损耗、电压偏移的定义
电压降落:
电力网中任意两点电压的相量差。
电压损耗:
电力网任意两点电压有效值之差,近似等于电压降落的纵分量。
电压偏移:
网络中某点的实际电压有效值与相应线路标称电压的差值称之为该点的电压偏移。
14.断路器的作用、种类、断路器和隔离开关的区别、倒闸操作时应遵循的操作原则。
断路器的作用:
断开或接通电路中的正常工作电流及故障电流。
断路器的种类:
多油/少油断路器——利用绝缘油作为灭弧介质
压缩空气断路器——利用压缩空气作为灭弧介质
SF6断路器——利用SF6作为灭弧介质
真空断路器——利用真空作为灭弧介质
断路器和隔离开关的区别:
断路器具有完善灭弧装置,在有电流的情况下切断电路;而隔离开关没有灭弧装置,是在有电压无电流的情况下进行分合闸操作的。
倒闸操作时应遵循的操作原则:
分开线路时,首先断开断路器,然后断开相应的隔离开关;合闸操作时,首先合上隔离开关,然后合上相应的断路器。
15.电力系统的备用容量。
电力系统的备用容量是指可用发电出力的后备补充力量,能够随时调整投入运行。
根据满足的需求不同分为以下几种:负荷备用,事故备用,检修备用,国民经济备用
16.电力系统的一次调频与二次调频。
一次调频:
由发电机组的调速器(所有发电机组均装有调速器,所以除已满载的机组外,每台机组均参加频率的一次调整)来完成,按发电机组调速器的静态频率特性自动完成。
二次调频:
由发电机组的调频器完成,使发电机组的静态特性平行上移,以保证频率偏差在允许范围内。由主调频厂和辅助调频厂来完成。
17.等微增率准则。
按各机组微增率相等的原则分配发电机发电功率,能源消耗就最小,称为等微增率准则。
18.电力系统中枢点电压的调节方式:逆调压,恒调压,顺调压
19.电力系统的无功电源、电压调整的措施
无功电源:发电机、同步调相机、静止无功补偿器、静电电容器
电压调整的措施:
改变发电机的励磁调压;改变变压器变比;改变电力网的无功功率分布;改变输电线路参数。但是,需要注意的是,在无功不足的系统中,不能用改变变压器变比的办法来改善用户的电压质量,否则会顾此失彼,不能从根本上解决全系统的调压问题。
20.暂态稳定的概念、提高暂态稳定的措施
暂态稳定的定义:电力系统受到大的干扰后,经过暂态过程,达到新的(或恢复到原来的)稳态运行状态。
提高暂态稳定的措施:故障的快速切除和自动重合闸装置的应用;发电机采用快速强行励磁装置;采用电气制动;
变压器中性点经小电阻接地;通过快关和切机减小原动机出力;高压直流(HVDC)输电联络线的控制。
21.等面积定则
加速面积等于减速面积,即转子在减速过程中动能的减少正好等于加速过程中动能的增加。
22.电力系统静态稳定、提高静态稳定的措施
静态稳定的定义:
发电机组在遭受微小干扰后能自动恢复到原来运行状态(或相近状态)的能力。
提高静态稳定的措施:
采用自动励磁调节装置;采用分裂导线;提高线路的额定电压等级;改善系统结构、减小电气距离;采用串联补偿设备;采用并联补偿设备。
沙发
yangsu2008 发表于 07-12-23 12:00:13 | 只看该作者
太好了,强力支持!!
板凳
46151967 发表于 08-1-18 17:43:27 | 只看该作者
是电力系统及其自动化专业学的吗?
地板
wxwxwx_00 发表于 08-1-18 23:59:12 | 只看该作者

感谢你的分享

感谢你的分享
5#
发动的引擎 发表于 08-1-20 16:03:06 | 只看该作者

发电厂按使用能源划分有几种基本类型?

(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料 (煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。

    (2)、水力发电厂:水力发电是将高处的河水(或湖水、江水)通过导流引到下游形成落差推动水轮机旋转带动发电机发电。以水轮发电机组发电的发电厂称为水力发电厂。

    水力发电厂按水库调节性能又可分为:
    ①、径流式水电厂:无水库,基本上来多少水发多少电的水电厂;
    ②、日调节式水电厂:水库很小,水库的调节周期为一昼夜,将一昼夜天然径流通过水库调节发电的水电厂;
    ③、年调节式水电厂:对一年内各月的天然径流进行优化分配、调节,将丰水期多余的水量存入水库,保证枯水期放水发电的水电厂;
    ④、多年调节式水电厂:将不均匀的多年天然来水量进行优化分配、调节,多年调节的水库容量较大,将丰水年的多余水量存入水库,补充枯水年份的水量不足,以保证电厂的可调出力。

    (3)、核能发电厂:核能发电是利用原子反应堆中核燃料(例如铀)慢慢裂变所放出的热能产生蒸汽(代替了火力发电厂中的锅炉)驱动汽轮机再带动发电机旋转发电。以核能发电为主的发电厂称为核能发电厂,简称核电站。根据核反应堆的类型,核电站可分为压水堆式、沸水堆式、气冷堆式、重水堆式、快中子增殖堆式等。

    (4)、风力发电场:利用风力吹动建造在塔顶上的大型桨叶旋转带动发电机发电称为风力发电,由数座、十数座甚至数十座风力发电机组成的发电场地称为风力发电场。

    (5)、其他还有地热发电厂、潮汐发电厂、太阳能发电厂等。
6#
TMDzhaosi 发表于 08-1-22 00:35:56 | 只看该作者
好东西啊[s:2]
7#
possible52 发表于 08-1-25 17:49:09 | 只看该作者
好专业啊,顶
8#
noflyarea 发表于 08-2-4 10:21:51 | 只看该作者
...................................这个不就是电力系统基本概论嘛.....
9#
sjtu2009 发表于 08-2-9 21:32:05 | 只看该作者
很不错
值得推荐
10#
smealy 发表于 08-2-26 09:37:57 | 只看该作者
大家可以看看
基本功很关键
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|Free考研资料 ( 苏ICP备05011575号 )

GMT+8, 24-12-1 20:08 , Processed in 0.295300 second(s), 12 queries , Gzip On, Xcache On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表