ooo 发表于 17-8-14 19:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下载地址:http://free.100xuexi.com/Ebook/155851.html
目录                                                                                        封面
内容简介
目录
第一部分 历年真题及详解
 2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及详解
 2015年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及详解
第二部分 考前押题试卷及详解
 一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考前押题试卷及详解(一)
 一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考前押题试卷及详解(二)
 一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考前押题试卷及详解(三)
 一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考前押题试卷及详解(四)
 一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考前押题试卷及详解(五)
                                                                                                                                                                                                    内容简介                                                                                            
为了帮助考生顺利通过一级注册消防工程师资格考试,我们根据最新考试大纲、考试用书和相关法律法规编写了一级注册消防工程师“消防安全技术实务”的辅导资料(均提供免费下载,免费升级):一级注册消防工程师《消防安全技术实务》历年真题详解与考前押题试卷
本书是一级注册消防工程师资格考试科目《消防安全技术实务》的历年真题详解与考前押题试卷。全书由两部分组成:
第一部分为历年真题及详解,按照最新考试大纲、指定教材和法律法规对16~15年真题进行了详细的解析和说明。
第二部分为考前押题及详解,按照最新考试大纲及近年考试真题的命题规律精心编写了5套考前押题试卷,并根据最新指定教材和法律法规对所有试题进行了详细的分析和说明。
??圣才学习网│工程类(gc.100xuexi.com)提供一级注册消防工程师等各种工程类考试辅导方案【保过班、网授班、3D电子书、3D题库等】。本书特别适用于参加一级注册消防工程师执业资格考试的考生,也适用于各大院校安全工程或消防工程专业的师生参考。

内容预览
第一部分 历年真题及详解
2016年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及详解
一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生(  )。
A.闪燃
B.热波
C.蒸发燃烧
D.阴燃
【答案】D查看答案
【考点】可燃液体燃烧
【解析】A项,闪燃是指易燃或可燃液体(包括可熔化的少量固体,如石蜡、樟脑、萘等)挥发出来的蒸气分子与空气混合后,达到一定的浓度时,遇引火源产生一闪即灭的现象。可燃液体会产生闪燃的现象。B项,燃烧过程中,一些沸程较宽的重质油品会产生热波。C项,硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、沥青等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。蒸发燃烧实际是固体熔融蒸发后产生的蒸汽与氧气发生的燃烧反应。D项,可燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发分较少或逸散较快、含水分较多等条件下,往往发生只冒烟而无火焰的燃烧现象,这就是熏烟燃烧,又称阴燃。阴燃为固体材料特有的燃烧形式。
2.汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会发生(  )现象。
A.蒸汽燃烧及爆炸
B.容器爆炸
C.泄漏产生流淌火
D.沸溢和喷溅
【答案】D查看答案
【考点】燃烧类型及其特点
【解析】沸溢过程说明,沸溢形成必须具备的三个条件包括:①液体具有形成热波的特性,即沸程宽,密度相差较大。②液体含有乳化水,水遇热波变成蒸汽。③液体黏度较大,使水蒸气不容易从下向上穿过油层。在重质油品燃烧过程中,随着热波温度的逐渐升高,热波向下传播的距离也加大,当热波达到水垫时,水垫的水大量蒸发,蒸汽体积迅速膨胀,以至把水垫上面的液体层抛向空中,向罐外喷射,这种现象叫喷溅。汽油不属于重质石油,且汽油闪点低,易挥发,流动性好,因此不会发生沸溢和喷溅。
3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB 8624-2102),建筑材料及制品性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1表示(  )等级。
A.烟气毒性
B.燃烧滴落物/颗粒
C.产烟特性
D.燃烧持续时间
【答案】A查看答案
【考点】建筑材料燃烧性能等级的附加信息和标识
【解析】当按规定需要显示附加信息时,燃烧性能等级标识为:

示例:GB 8624 B1(B-s1,d0,t1),表示属于难燃B1级建筑材料及制品,燃烧性能细化分级为B级,产烟特性等级为s1级,燃烧滴落物/微粒等级为d0级,烟气毒性等级为t1级。
4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是(  )。
A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求
B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求
C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求
D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
【答案】C查看答案
【考点】耐火极限的判定条件
【解析】耐火极限是指建筑构件按时间—温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。C项,A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件。
5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用(  )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
【答案】C查看答案
【考点】厂房的耐火等级
【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.2.2条规定,高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。
6.某机械加工厂所在地区的最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是(  )。
A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置
C.储存区内的东北角,地势比较高的位置
D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
【答案】A查看答案
【考点】建筑选址要求
【解析】有关建筑选址要求包括:①散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的车间、装置等,宜布置在明火或散发火花地点的常年主导风向的下风或侧风向。②液化石油气储罐区宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧,并选择通风良好的地点独立设置。③易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的上风侧。电石属于遇水燃烧物质,应布置在全年最小频率风向的上风侧即西南角。
7.某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12.0m,10.0m和14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为(  )m。
A.10.0
B.11.0
C.12.0
D.14.0
【答案】A查看答案
【考点】防火间距的计算方法
【解析】《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)B.0.1规定,建筑物之间的防火间距应按相邻建筑物外墙的最近水平距离计算,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,应从其凸出部分外缘算起。建筑物与储罐堆场的防火间距,应为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为10.0m。
8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是(  )。
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器
C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
【答案】A查看答案
【考点】可燃烧体设备的安全阀出口连接方式
【解析】《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160—2008)第5.5.4条规定,可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接应符合下列规定:①可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器,泵的安全阀出口泄放管宜接至泵的入口管道、塔或其他容器;②可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施;③泄放后可能立即燃烧的可燃气体或可燃液体应经冷却后接至放空设施;④泄放可能携带液滴的可燃气体应经分液罐后接至火炬系统。A项,为了防止排出的气体带液体,可燃气体放空管道在接入火炬前,应设置分液器。
9.某储存汽油、轻石脑油的储蓄罐,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2),连续供给时间不应小于(  )min。
A.25
B.30
C.40
D.45
【答案】C查看答案
【考点】内浮顶罐的连续供给时间
【解析】钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定;其他内浮顶储罐应按固定顶储罐对待。本题中的内浮顶罐应按固定顶储罐对待,对于非水溶性液体(汽油、轻石脑油属于非水溶性液体),其泡沫混合液供给强度和连续供给时间不应小于表1的规定。
表1泡沫混合液供给强度和连续供给时间

本题中泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·m2)>6L/(min·m2);汽油、轻石脑油为甲类液体,则其连续供给时间不应小于40min。
10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是(  )。
A.设置防爆墙
B.设置泄压面积
C.采用不发火花的地面
D.采用合理的平面布置
【答案】C查看答案
【考点】建筑防爆的减轻性技术措施
【解析】建筑防爆的减轻性技术措施包括:①采取泄压措施。在建筑围护构件设计中设置一些薄弱构件,即泄压构件(面积),当爆炸发生时,这些泄压构件首先破坏,使高温高压气体得以泄放,从而降低爆炸压力,使主体结构不发生破坏。②采用抗爆性能良好的建筑结构体系。强化建筑结构主体的强度和刚度,使其在爆炸中足以抵抗爆炸压力而不倒塌。③采取合理的建筑布置。在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计,尽量减小爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害。C项,采用不发火花的地面属于预防性技术措施。
11.下列关于汽车加油加气站消防设施设置和灭火器材配置的说法中,错误的是(  )。
A.加气机应配置手提式干粉灭火器
B.合建站中地上LPG设施应设置消防给水系统
C.二级加油站应配置灭火毯3块、沙子2m3
D.合建站中地上LPG储罐总容积不大于60m3时,可不设置消防给水系统
【答案】D查看答案
【考点】加油加气站的防火设计要求
【解析】A项,加油加气站每两台加气机应配置不少于两具4kg手提式干粉灭火器,加气机不足两台按两台配置。C项,加油加气站中,一、二级加油站应配置灭火毯5块,沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯不少于两块、沙子2m3。BD两项,符合下列条件之一的,可不设消防给水系统:①加油站、CNG加气站、三级LNG加气站和采用埋地、地下和半地下LNG储罐的各级LNG加气站及合建站。②合建站中地上LNG储罐总容积不大于60m3。③LNG加气站位于市政消火栓保护半径150m以内,且能满足一级站供水量不小于20L/s或二级站供水量不小于15L/s等。
12.某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为23.2m。“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光、通风窗,在走道的两端设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定距离。建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为(  )m。
A.15
B.20
C.22
D.27.5
【答案】D查看答案
【考点】公共建筑的安全疏散距离
【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离见表2。
表2直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离(单位:m)

由表2可知,该建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离规定值为22m,因建筑物内设置了自动喷水灭火系统,安全疏散距离可比规定值增加25%,故最大直线距离为22×(1+25%)=27.5m。
13.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是(  )。
A.室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不小于2个
B.室外消火栓的保护半径不应大于150m
C.地下民用建筑应在入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于5m,不宜大于40m
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于7m
【答案】A查看答案
【考点】室外消火栓的设置要求
【解析】A项,建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15L/s计算,室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
14.下列关于建筑防火分隔的做法中,错误的是(  )。
A.卡拉OK厅各厅室之间采用耐火极限为2.00h的防火墙面和1.50h的不燃性楼板和乙级防火门分隔
B.柴油发电机房内的储油间(柴油储量为0.8m3)。采用防火极限为2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板和甲级防火门与其他部位分隔
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为2.50h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
D.医院病房内相邻护理单元之间采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔
【答案】B查看答案
【考点】设备用房分隔
【解析】B项,柴油发电机房布置在民用建筑内时应符合下列规定:①宜布置在建筑物的首层及地下一、二层,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。②应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开,门应采用甲级防火门。③机房内应设置储油间时,其总储存量不应大于1.0m3,储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机房分隔;当必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。④应设置火灾报警装置。⑤应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。
15.下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是(  )。
A.泡沫灭火器
B.二氧化碳灭火器
C.水基型灭火器
D.干粉灭火器
【答案】D查看答案
【考点】不同灭火器的灭火机理
【解析】干粉在动力气体(氮气、二氧化碳)的推动下射向火焰进行灭火。干粉在灭火过程中,粉雾与火焰接触、混合,发生一系列物理和化学作用,既具有化学灭火剂的作用,同时又具有物理抑制剂的特点,其灭火机理包括:①化学抑制作用;②隔离作用;③冷却与窒息作用。
16.某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是(  )。
A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s
D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
【答案】D查看答案
【考点】预制灭火装置的规定
【解析】预制灭火装置应符合下列规定:①灭火剂储存量不得大于150kg;②管道长度不得大于20m;③工作压力不得大于2.5MPa。一个防护区或保护对象宜用一套预制灭火装置保护。一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。
17.下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(  )。
A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头
B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀
C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统
D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统
【答案】A查看答案
【考点】自动喷水灭火系统按喷头的分类
【解析】预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成。雨淋系统由开式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道以及供水设施等组成。雨淋系统采用开式喷头,由雨淋阀控制喷水范围,由配套的火灾自动报警系统或传动管系统启动雨淋阀。
18.下列火灾中,可以采用IG-541混合气体灭火剂扑救的是(  )。
A.硝化纤维、硝酸钠火灾
B.精密仪器火灾
C.钾、钠、镁火灾
D.联胺火灾
【答案】B查看答案
【考点】IG-541混合气体灭火剂扑救范围
【解析】IG-541灭火系统不适用扑救的火灾类型包括:①硝化纤维、硝酸钠火灾等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;②钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;③氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;④过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;⑤可燃固体物质的深位火灾。
19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为(  )段分段进行保护。
A.5
B.4
C.6
D.7
【答案】B查看答案
【考点】输送机皮带的分段保护
【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219—2014)第3.1.6条规定,输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定;长距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m。本题中为405m,且每段不宜小于100m,故最多可划分为4段。
20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是(  )。
A.集流管应设置安全泄压装置
B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同
C.输送启动气体的管道宜采用铜管
D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
【答案】D查看答案
【考点】气体灭火系统的一般规定
【解析】A项,组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。B项,组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火系统的主管道公称直径相等。C项,输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合《铜及铜合金拉制管》(GB/T 1527—2006)的规定等。D项,输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
21.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(  )。
A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置
B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25m2/人计算确定
C.将第一个避难层设置在第十二层
D.第二个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.2m2/人计算确定
【答案】C查看答案
【考点】避难层的设置要求
【解析】A项,结合各种机电设备及管道等所在设备层的布置需要和使用管理,以及普通人爬楼梯的体力消耗情况,两个避难层之间的高度不应大于50m。第二个避难层与第一个避难层相距10层设置,4.8×10=48<50m,符合设置要求。C项,将第一个避难层设置在第十二层,因6+4.8×10=54>50m,故设置在第十二层错误。BD两项,避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,可按5人/m2计算,即0.25m2/人。C项,根据目前国内主要配备的50m高云梯车的操作要求,规范规定从首层到第一个避难层之间的高度不应大于50m,以便火灾时可将停留在避难层的人员用云梯救援下来。将第一个避难层设置在第十二层,因6+4.8×10=54>50m,不符合设置要求。
22.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是(  )。
A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
C.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5h
D.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
【答案】A查看答案
【考点】建筑外墙保温系统防火的通用要求
【解析】AC两项,与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅建筑的外墙外保温系统的保温材料应符合下列要求:①建筑高度大于100m时,保温材料的燃烧性能应为A级。②建筑高度大于27m,但不大于100m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。③建筑高度不大于27m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。BD两项,对除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外的其他建筑的要求包括:①建筑高度大于50m时,保温材料的燃烧性能应为A级。②建筑高度大于24m,但不大于50m时,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。③建筑高度不大于24m时,保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当建筑的外墙外保温系统按规定采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,除采用B1级保温材料且建筑高度不大于24m的公共建筑或采用B1级保温材料且建筑高度不大于27m的住宅建筑外,建筑外墙上门、窗的耐火完整性不应低于0.50h。
23.某汽车加油站2个单罐容积为30m3的煤气罐,1个单罐容积为30m3柴油罐。该加油站的等级是(  )。
A.一级
B.二级
C.四级
D.三级
【答案】D查看答案
【考点】汽车加油站的等级划分
【解析】汽车加油站按站中汽油、柴油储存罐的容积规模划分为三个等级。加油站的等级划分见表3。
表3加油站的等级划分

3墙外墙外保温系统的保温控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与改本题V=30×2+50/2=85m3,故该加油站属于三级加油站。
24.在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择(  )。
A.清水泡沫灭火器
B.卤代烷灭火器
C.二氧化碳灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
【答案】A查看答案
【考点】清水灭火器的适用范围
【解析】清水泡沫灭火器主要用于扑救固体物质火灾,如木材、棉麻、纺织品等的初起火灾,但不适于扑救油类、电气、轻金属以及可燃气体火灾。卤代烷灭火器适用于扑救可燃液体、可燃气体和可融化的固体物质以及带电设备的初期火灾,可在图书馆、宾馆、档案室、商场以及各种公共场所使用。二氧化碳灭火器具有流动性好、喷射率高、不腐蚀容器和不易变质等优良性能,用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器、600V以下电气设备及油类的初起火灾。碳酸氢钠干粉灭火器可扑灭一般可燃固体火灾,还可扑灭油、气等燃烧引起的火灾,主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾,广泛用于油田、油库、炼油厂、化工厂、化工仓库、船舶、飞机场以及工矿企业等。
25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是(  )。
A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后配部分新风送入送风系统
B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃
C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃
D.铝合金汽车轮毅的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃
【答案】B查看答案
【考点】采暖系统选用原则
【解析】A项,二氧化碳气体生产厂房不属于甲、乙、丙类厂房,不会爆炸,无特殊要求。B项,甲、乙类厂房和甲、乙类库房内严禁采用明火和电热散热器采暖。因为用明火或电热散热器的采暖系统,其热风管道可能被烧坏,或者带人火星与易燃易爆气体或蒸气接触,易引起爆炸火灾事故。甲醇合成厂房为甲类厂房。CD两项,散发可燃粉尘、可燃纤维的生产厂房为防止纤维或粉尘积集在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过82.5℃(相当于供水温度95℃,回水温度70℃)。但输煤廊的采暖散热器表面平均温度不超过130℃。
26.在有结构梁凸出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于(  )m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。
A.2
B.3
C.4
D.1
【答案】D查看答案
【考点】点型感烟探测器的设置要求
【解析】在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:①当梁凸出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响。②当梁凸出顶棚的高度为200~600mm时,应按要求确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量。③当梁凸出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。④当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按规定计算探测器的设置数量。⑤当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
27.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓设置的说法中,错误的是(  )。
A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火堤外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐可使用的消火栓数量
B.采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于60m
C.采用高压消防给水系统且宽带大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓
D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量
【答案】D查看答案
【考点】室外消火栓的设置要求
【解析】AD两项,甲、乙、丙类液体储罐区和液化烃罐罐区等构筑物的室外消火栓,应设在防火堤或防护墙外,数量应根据每个罐的设计流量经计算确定,但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内。BC两项,工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,且间距不应大于60.0m。当工艺装置区宽度大于120.0m时,宜在该装置区内的路边设置室外消火栓。
28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于(  )。
A.0.25h和1.0h
B.0.4h和1.0h
C.0.5h和0.5h
D.1.0h和0.5h
【答案】B查看答案
【考点】洁净厂房的建筑材料及其燃烧性能
【解析】洁净室的顶棚和壁板(包括夹芯材料)应为不燃烧体,且不得采用有机复合材料。顶棚的耐火极限不应低于0.4h,疏散走道顶棚的耐火极限不应低于1.0h。
29.根据《地铁设计规范》(GB 50157—2013),下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是(  )。
A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作0.5h
B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h
C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h
D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h
【答案】C查看答案
【考点】地铁车站排烟风机耐高温性能要求
【解析】《地铁设计规范》(GB 50157—2013)第28.4.13条规定,从提高系统的安全性和统一设备技术参数的角度出发,将区间隧道事故、排烟风机、地下车站公共区和车站设备与管理用房排烟风机统一规定为应保证在250℃时能连续有效工作1h。
30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是(  )。
A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头
B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽
C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m
D.保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于1.2m
【答案】D查看答案
【考点】水喷雾灭火系统水雾喷头的选型和设置要求
【解析】A项,离心雾化型水雾喷头由喷头体、涡流器组成,在较高的水压下通过喷头内部的离心旋转形成水雾喷射出来,它形成的水雾同时具有良好的电绝缘性,适合扑救电气火灾。B项,对于喷头的喷孔易被外部异物堵塞的场所,应选用具有相应防护措施且不影响细水雾喷放效果的喷头,如粉尘场所应选用带防尘罩(端盖)的喷头。C项,当保护对象为可燃气体和甲、乙、丙类液体储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m。D项,保护对象为油浸式变压器时,水雾喷头应布置在变压器周围,不宜布置在变压器顶部;水雾喷头之间的水平距离与垂直距离应满足水雾锥相交的要求。
31.消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和(  )应采用专用线路连接。
A.区域显示器
B.消防应急广播扬声器
C.可燃气体报警控制器
D.火灾警报器
【答案】C查看答案
【考点】消防控制室图形显示装置的设置
【解析】消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内,并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接。
32.某建筑面积为2000m2的展厅,层高为7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面6m镂空面积与吊顶的总面积之比为10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是(  )。
A.吊顶上方
B.吊顶上方和下方
C.吊顶下方
D.根据实际实验结果确定
【答案】C查看答案
【考点】火灾探测器的设置要求
【解析】火灾探测器的设置要求包括:①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。③镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。④探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察到时,应在吊顶下方设置火警确认灯。⑤地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。
33.某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择(  )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
A.1
B.3
C.2
D.4
【答案】C查看答案
【考点】消防联动控制器的设计容量
【解析】任意一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。故1600点应至少选择2台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。
34.某总建筑面积为5200m2的百货商场,其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于(  )确定。
A.中危险Ⅱ级
B.严重危险Ⅱ级
C.严重危险Ⅰ级
D.中危险Ⅰ级
【答案】A查看答案
【考点】自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级
【解析】自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例见表4。


表4自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级举例(部分)

由表4可知,总建筑面积≥5000m2的商场属于中危险Ⅱ级。
35.下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是(  )。
A.樟脑油火灾
B.人造板火灾
C.电缆火灾
D.豆油火灾
【答案】A查看答案
【考点】水喷雾灭火系统的适用范围
【解析】水喷雾灭火系统主要适用于以下范围:①适用于扑救固体物质火灾。②可用于扑救丙类液体火灾和饮料酒火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、丙类液体输油管道火灾等。③其离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。水喷雾灭火系统不适用于以下范围:①不适宜用水扑救的物质。②使用水雾会造成爆炸或破坏的场所。A项,樟脑油火灾属于乙类液体火灾,水喷雾灭火系统只能对乙类火灾起到冷却的作用,不能灭火。
36.城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心和(  )等部分组成。
A.用户服务系统
B.火警信息终端
C.报警受理系统
D.远程查岗系统
【答案】B查看答案
【考点】城市消防远程监控系统的系统组成
【解析】城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。该系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部分组成。
37.某建筑面积为70000m2,建筑高度为80m的办公建筑,下列供电电源中,不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是(  )。
A.由城市一个区域变电站引来2路电源,并且每根电缆均能承受100%的负荷
B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源
C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组
【答案】A查看答案
【考点】建筑消防用电设备供电要求
【解析】建筑高度为80m的办公建筑,属于一类高层民用建筑,应采用一级负荷。一级负荷由两个电源供电,且两个电源应符合下列条件之一:①两个电源之间无联系。②两个电源有直接联系,但符合下列要求:a.任一电源发生故障时,两个电源的任何部分均不会同时损坏。b.发生任何一种故障且保护装置正常时,有一个电源不中断供电,并且在发生任何一种故障且主保护装置失灵以至两个电源均中断供电后,应能在有人员值班的处所完成各种必要操作,迅速恢复一个电源供电。③结合消防用电设备的特点,以下供电方式可视为一级负荷供电:a.电源一个来自区域变电站(电压在35kV及以上),同时另设一台自备发电机组。b.电源来自两个区域变电站。c.电源来自两个不同的发电厂。
38.下列关于建筑室内消火栓设置的说法中,错误的是(  )。
A.消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量
B.设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓
C.冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D.屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消火栓
【答案】B查看答案
【考点】建筑室内消火栓的设置要求
【解析】A项,消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量。B项,设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。C项,冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内。D项,屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电气设备机房处设置消火栓,且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。
39.下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按1.0h设置,其中不符合规范要求的是(  )。
A.医疗建筑、老年人建筑
B.总建筑面积大于100000m2的商业建筑
C.建筑高度大于100m的住宅建筑
D.总建筑面积大于20000m2的地下汽车库
【答案】C查看答案
【考点】应急照明和疏散指示标志的共同要求
【解析】应急照明和疏散指示标志的共同要求包括:①建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)、现行国家标准《消防安全标志》(GB 13495.1—2015)和《消防应急照明和疏散指示系统》(GB 17945—2010)的有关规定。②应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩。③应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过100m的民用建筑不应少于1.5h,对于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑不应少于1.0h,对于其他建筑不应少于0.5h。
40.对于可能散发相对密度为1的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的(  )。
A.中间高度位置
B.中间高度位置或顶部
C.下部
D.中间高度位置或下部
【答案】B查看答案
【考点】可燃气体探测器的设置
【解析】探测气体密度小于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的顶部,探测气体密度大于空气密度的可燃气体探测器应设置在被保护空间的下部,探测气体密度与空气密度相当的可燃气体探测器可设置在被保护空间的中间部位或顶部。
41.某2层地下商店建筑,每层建筑面积为6000m2,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置(  )个水流指示器。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】A查看答案
【考点】水流指示器设置要求
【解析】一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。总建筑面积为5000m2及以上的商场、总建筑面积为1000m2及以上的地下商场的火灾危险等级属于中危险级Ⅱ级。自动喷水灭火系统喷水强度为8L/(min·m2)。
于CD本题中,地上商店建筑,总建筑面积6000×2=12000m2,属于中危险级Ⅱ级。喷水强度应为:8L/min·m2,一只喷头最大保护面积为11.5m2。喷头总数约为:12000÷11.5=1044个,所需湿式报警阀组数量:1044÷800≈2个,故至少应设置2个水流指示器。
42.某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是(  )。
A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换
B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置
D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置
【答案】C查看答案
【考点】消防设备的配电设计
【解析】A项,消防水泵、防烟和排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换。B项,消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。CD两项,消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,因为在火灾这种特殊情况下,不管消防线路和消防电源处于什么状态或故障,为消防设备供电是最重要的。
43.与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是(  )。
A.取消了压力表,增加虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管
C.取消了安全阀,增加了压力表
D.取消了压力表,增加了安全阀
【答案】D查看答案
【考点】手提式二氧化碳灭火器的结构特点
【解析】手提式二氧化碳灭火器的结构与其他手提式灭火器的结构基本相似,只是二氧化碳灭火器的充装压力较大,取消了压力表,增加了安全阀。判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法。标准要求二氧化碳灭火器每年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修。
44.对某石油库进行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是(  )。
A.雷电
B.油罐呼吸阀故障
C.操作人员在卸油时打手机
D.2000m3的柴油罐
【答案】D查看答案
【考点】火灾危险源的分类
【解析】第一类危险源是指产生能量的能量源或拥有能量的载体。第二类危险源是指导致约束、限制能量屏蔽措施失效或破坏的各种不安全因素。根据危险源的分类,火灾中的第一类危险源包括可燃物、火灾烟气及燃烧产生的有毒、有害气体成分;第二类危险源是人们为了防止火灾发生、减小火灾损失所采取的消防措施中的隐患。D项,2000m3的柴油罐属于第一类危险源。
45.下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是(  )。
A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动
B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动
C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接连锁自动启动
D.闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动
【答案】D查看答案
【考点】细水喷雾灭火系统的联动控制
【解析】AB两项,开式细水喷雾灭火系统的工作原理为:自动控制方式时,火灾发生后,报警控制器收到两个独立的火灾报警信号后,自动启动系统控制阀组和消防水泵,向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾,实施灭火。CD两项,闭式系统的分区控制阀可以采用信号阀或带锁定装置的阀门,而这类阀门不能自动开启或关闭,火灾时亦无启闭信号,故不可能由该信号自动启动系统。
46.下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是(  )。
A.雨淋报警阀组通过电动开启
B.系统利用闭式喷头探测火灾
C.雨淋报警阀组通过气动开启
D.雨淋报警阀组通过液动开启
【答案】A查看答案
【考点】传动管启动水喷雾灭火系统
【解析】ACD三项,传动管启动水喷雾灭火系统按传动管内的充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管两种,没有电动开启方式。B项,传动管水喷雾灭火系统是以传动管为火灾探测系统,传动管内充满压缩空气或压力水,当传动管上的闭式喷头受火灾高温影响动作后,传动管内的压力迅速下降,打开封闭的雨淋阀。
47.下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置防烟系统的是(  )。
A.建筑高度为68m的旅馆建筑
B.建筑高度为52m的生产建筑
C.建筑高度为81m的住宅建筑
D.建筑高度为52m的办公建筑
【答案】C查看答案
【考点】楼梯间可不设置防烟系统的情况
【解析】《建筑设计防火规范》第8.5.1条规定,建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统:①前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;②前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。
48.某长度为1400m的城市交通隧道,顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方式属于(  )方式。
A.纵向排烟
B.重点排烟
C.横向排烟
D.半横向排烟
【答案】A查看答案
【考点】隧道的排烟模式
【解析】排烟模式应根据隧道种类、火灾疏散方式,并结合隧道正常工况的通风模式确定,将烟气控制在最小范围之内,以保证乘客疏散路径满足逃生环境要求,并为消防灭火创造条件。通风模式确定的要求包括:①长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;②长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;③单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。该城市交通隧道长度为1400m,应采取纵向排烟方式。发生火灾时,隧道内烟气沿隧道纵向流动的排烟模式为纵向排烟模式,这是一种常用的烟气控制方式,可通过悬挂在隧道内的射流风机或其他射流装置、风井送排风设施等及其组合方式实现。
49.下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是(  )。
A.二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性灭火系统和气溶胶灭火系统
B.管网灭火系统和预制灭火系统
C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D.自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
【答案】B查看答案
【考点】气体灭火系统的分类
【解析】A项,气体灭火系统按使用的灭火剂分类可分为二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和惰性气体灭火系统等。B项,气体灭火系统按系统的结构特点分类可分为无管网灭火系统和管网灭火装置。无管网灭火装置又称预制灭火系统。C项,气体灭火系统按应用方式分类可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。D项,气体灭火系统按加压方式分类可分为自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统。
50.某藏书60万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.1m,长度为51m,该走道顶棚上至少应设置(  )只点型感烟火灾探测器。
A.2
B.3
C.5
D.4
【答案】D查看答案
【考点】点型感烟火灾探测器的安装间距要求
【解析】点型感烟火灾探测器的安装间距要求包括:①感烟火灾探测器、感温火灾探测器的安装间距,应根据探测器的保护面积A和保护半径R确定,并不应超过探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含D9)规定的范围。②在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m;感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的1/2。③点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。④点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。⑤点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。本题中走道长度为51m,51÷15=3.4,因此至少应设置4个点型感烟火灾探测器。
51.某二级耐火等级的3层养老院,老人住宿床位数80张,总建筑面积4000m2,设置了室内外消火栓系统,自动喷水灭火系统,火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是(  )。
A.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15m
B.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为15m
C.单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为20m
D.单具灭火器的最低配置基准应为5A,最大保护距离应为20m
【答案】A查看答案
【考点】灭火器的配置要求
【解析】老人住宿床位在50张及以上的养老院的危险等级为严重危险级,A类火灾场所灭火器的最低配置基准见表5,A类火灾场所的灭火器最大保护距离见表6。
表5A类火灾场所灭火器的最低配置基准


表6A类火灾场所的灭火器最大保护距离(单位:m)

该二级耐火等级的3层养老院属于A级火灾场所,老人住宿床位数80张>50张,其危险等级为严重危险级,所配置的为手提式灭火器。由表5、表6可知单具灭火器的最低配置基准应为3A,最大保护距离应为15m。
52.某石油库储罐区共有14个储存原油的外浮顶储罐,单罐容量均为100000m3,该储罐区应选用的泡沫灭火系统是(  )。
A.液上喷射中倍数泡沫灭火系统
B.液下喷射低倍数泡沫灭火系统
C.液上喷射低倍数泡沫灭火系统
D.液下喷射中倍数泡沫灭火系统
【答案】C查看答案
【考点】储罐区泡沫灭火系统的选择
【解析】甲、乙、丙类液体储罐区宜选用低倍数泡沫灭火系统。且其泡沫灭火系统的选择应符合下列规定:①烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;②水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射系统;③外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;④烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;⑤高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;⑥油罐中倍数泡沫系统,应选用液上喷射系统。原油属于甲类液体,该储罐区应选用的泡沫灭火系统应为液上喷射低倍数泡沫灭火系统。
53.在低倍数泡沫灭火系统中,泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到燃烧液体表面进行喷放的灭火系统是(  )。
A.固定式系统
B.半固定式系统
C.液下喷射系统
D.半液下喷射系统
【答案】D查看答案
【考点】泡沫灭火系统的分类
【解析】A项,固定式系统是指由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统。B项,半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动泵,用水带连接组成的灭火系统。C项,液下喷射系统是指泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。D项,半液下喷射系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统。
54.某设置110个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是(  )。
A.湿式自动喷水灭火系统
B.二氧化碳灭火系统
C.泡沫—水喷雾灭火系统
D.高倍数泡沫灭火系统
【答案】B查看答案
【考点】机械式地下汽车库灭火系统的选择
【解析】A项,室内无车道且无人员停留的机械式汽车库自动喷水灭火系统应选用快速响应喷头。B项,停车数量不大于50辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库,可采用二氧化碳等气体灭火系统。C项,泡沫—水喷淋系统对于扑救汽车库火灾具有比自动喷水灭火系统更好的效果,对于Ⅰ类地下、半地下汽车库、Ⅰ类修车库、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库等一旦发生火灾扑救难度大的场所,可采用泡沫—水喷淋系统,以提高灭火效力。D项,地下、半地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。
55.某储存丙类液体的储罐区共有6座单座容积为1000m3的地上固定顶罐,分两排布置,每排三座,设置水喷雾灭火系统进行防护冷却。在计算该储罐区的消防冷却用水量时,最终考虑同时冷却(  )座储罐。
A.2
B.4
C.3
D.5
【答案】C查看答案
【考点】构筑物消防给水设计流量的确定
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014)第3.4.2条规定,距着火固定罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的邻近罐应设置冷却水系统,当邻近罐超过3个时,冷却水系统可按3个罐的设计流量计算。本题中,6座固定顶罐分两排布置,每排三座,则每座储罐的邻近罐最少为3个,冷却水系统按3个罐的设计流量计算。
56.下列建筑中,允许不设置消防电梯的是(  )。
A.埋深为10m,总建筑面积为10000m2的地下商场
B.建筑高度为27m的病房楼
C.建筑高度为48m的办公建筑
D.建筑高度为45m的住宅建筑
【答案】A查看答案
【考点】消防电梯的设置范围
【解析】消防电梯的设置范围包括:①建筑高度大于33m的住宅建筑。②一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。③设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。④符合下列条件的建筑可不设置消防电梯:a.建筑高度大于32m且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。b.局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50m2的丁、戊类厂房。
57.下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是(  )。
A.防烟分区可采用防火墙隔划分
B.设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C.一个防火分区可划分为多个防烟分区
D.防烟分区可采用在楼板下突出0.8m的结构梁划分
【答案】B查看答案
【考点】防烟分区的划分
【解析】A项,划分防烟分区的构件主要有挡烟垂壁、隔墙、防火卷帘、建筑横梁等。其中隔墙即非承重,只起分隔作用的墙体。防火墙也可用来划分防烟分区。B项,防烟分区一般应结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设计要求进行划分,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区。设置排烟系统的场所或部位应划分防烟分区。C项,一个防火分区可以划分为多个防烟分区,但防烟分区不应跨越防火分区。D项,当建筑横梁的高度超过50cm时,该横梁可作为挡烟设施使用。
58.下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是(  )。
A.壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m
B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m
C.壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m
D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
【答案】B查看答案
【考点】火灾自动报警系统组件设置要求
【解析】A项,手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。B项,壁挂紧急广播扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。C项,区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。D项,消防专用电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m。
59.建筑高度为48m的16层住宅建筑,一梯3户,每户建筑面积为120m2,每单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数应不少于(  )个。
A.16
B.8
C.32
D.48
【答案】A查看答案
【考点】室内消火栓的设置
【解析】室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m3的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。本题中,建筑高度为48m的16层住宅建筑,每层设置1支消火栓,共16支。
60.下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是(  )。
A.正常照明转换为应急照明
B.背景音乐转为火灾应急广播
C.疏散通道上的防火卷帘落下
D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水
【答案】B查看答案
【考点】人员疏散时间的影响因素
【解析】用于确定建筑内人员必需疏散时间(RSET)的基本公式为:

式中,tRSET为必需疏散时间;tdet为探测时间;twarn为报警时间;tpre为预动作时间;ttrav为运动时间。AC两项都会影响人员疏散,会增加人员疏散的时间;D项,启动洒水可能会因喷水路滑增加人员疏散时间,不能缩短人员疏散时间。B项,将背景音乐转为火灾应急广播使人员更快得知火灾,从而有效缩短人员疏散时间。
61.自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中,错误的是(  )。
A.自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式
B.具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式
C.排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上
D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度
【答案】A查看答案
【考点】自然排烟的选择及设置要求
【解析】AC两项,排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启。B项,高层建筑主要受自然条件的影响较大,许多场所无法满足自然排烟条件,一般采取机械排烟方式,但多层建筑受外部条件影响较小,一般采用自然排烟。D项,自然排烟系统是利用火灾热烟气的热浮力作为排烟动力,其排烟口的排放率在很大程度上取决于烟气的厚度和温度。
62.下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(  )。
A.在准工作状态下,由稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的冲水压力
B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水
D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
【答案】C查看答案
【考点】干式自动喷水灭火系统的工作原理
【解析】干式自动喷水灭火系统的工作原理为:干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口前管道内的充水压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏元件动作,闭式喷头开启,使干式阀的出口压力下降,加速器动作后促使干式报警阀迅速开启,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷头处喷出。此时,通向水力警铃和压力开关的通道被打开,水力警铃发出声响警报,压力开关动作并输出启泵信号,启动系统供水泵;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。
63.下列关于消防给水设施的说法中,错误的是(  )。
A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的并联可增加流量
B.消防水泵控制柜在平时应使消费水泵处于自动启泵状态
C.室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀分开后设置
D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
【答案】C查看答案
【考点】消防给水设施的设置要求
【解析】A项,消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,消防泵并联的作用主要在于增大流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降,即并联工作的总流量增加了,但单台消防泵的流量却有所下降,故应适当加大单台消防泵的流量。B项,消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。C项,室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置,当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。D项,室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过5个。
64.某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于(  )m。
A.2.4
B.1.8
C.3.0
D.3.2
【答案】A查看答案
【考点】七氟丙烷灭火系统的泄压能力
【解析】气体灭火系统防护区的设置中对泄压能力的要求为:对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。本题中,室内净高为3.6m,故3.6×2/3=2.4m。
65.下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是(  )。
A.地面装修材料
B.装饰织物
C.售货柜台
D.墙面装修材料
【答案】B查看答案
【考点】装修材料的分类与分级
【解析】常用建筑内部装修材料燃烧性能等级的划分,可按表8中的举例确定。固定家具及其他装修材料的燃烧性能等级,应根据材料的性质,参照表8中的等级划分确定。



表8常用建筑内部装修材料燃烧性能等级划分举例

66.下列关于建筑的总平面布局中,错误的是(  )。
A.桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m
B.电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m
C.发生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻,并采用钢筋混凝土防爆墙分隔
D.空分厂房专用10kV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分厂房一面贴邻
【答案】C查看答案
【考点】建筑的总平面布局要求
【解析】A项,甲类仓库(桶装乙醇仓库)与高层仓库的防火间距不应小于13m。B项,甲类厂房(电解食盐水厂房)与民用建筑(多层厂区办公楼)的防火间距不应小于25m。C项,《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)第3.6.8条规定,有爆炸危险的甲、乙类厂房(发生炉煤气净化车间属于乙类厂房)的总控制室应独立设置。D项,供甲、乙类厂房(空分厂房为乙类厂房)专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门窗洞口的防火墙隔开时,可一面贴邻建造,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058—2014)等规范的有关规定。乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时,应设置密封固定的甲级防火窗。
67.下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是(  )。
A.常闭加压送风口开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
【答案】C查看答案
【考点】防烟系统的联动控制
【解析】A项,对采用总线控制的系统,当某一防火分区发生火灾时,该防火分区内的感烟、感温探测器探测的火灾信号发送至消防控制主机,主机发出开启与探测器对应的该防火分区内前室及合用前室的常闭加压送风口的信号,至相应送风口的火警联动模块,由它开启送风口,消防控制中心收到送风口动作信号,就发出指令给装在加压送风机附近的火警联动模块。B项,当火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。除火警信号联动外,还可以通过联动模块在消防中心直接点动控制,或在消防控制室通过多线控制盘直接手动启动加压送风机,也可手动开启常闭型加压送风口,由送风口开启信号联动加压送风机。C项,启动前室及合用前室的加压送风机,同时启动该防火分区内所有楼梯间加压送风机。D项,当防火分区跨越楼层时,应开启该防火分区内全部楼层的前室及合用前室的常闭加压送风口及其加压送风机。
68.下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是(  )。
A.将剩余电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为400mA
B.对于泄漏电流大于500mA的供电线路,将剩余电流电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路
D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
【答案】C查看答案
【考点】电气火灾监控系统的设置要求
【解析】A项,选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计及供电系统自然漏流的影响,并选择参数合适的探测器;探测器报警值宜为300~500mA。B项,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)上设置。C项,非独立式电气火灾监控探测器,即自身不具有报警功能,需要配接电气火灾监控设备组成系统。即电气火灾监控探测器应接入电气火灾监控器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。D项,可以将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控。
69.某汽车库建筑面积为5100m2,停车数量为150辆,该汽车库的防火分类应为(  )类汽车库。
A.Ⅰ
B.Ⅲ
C.Ⅳ
D.Ⅱ
【答案】D查看答案
【考点】汽车库的分类
【解析】《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—2014)根据停车(车位)数量和总面积将汽车库分为以下4类:①Ⅰ类汽车库:停车数量大于300辆或总建筑面积大于10000m2的汽车库。②Ⅱ类汽车库:停车数量大于150辆且小于等于300辆或总建筑面积大于5000m2且小于等于10000m2的汽车库。③Ⅲ类汽车库:停车数量大于50辆且小于等于150辆或总建筑面积大于2000m2且小于等于5000m2的汽车库。④Ⅳ类汽车库:停车数量小于等于50辆或总建筑面积小于等于2000m2的汽车库。
70.下列因素中,不易引起电气线路火灾的是(  )。
A.线路短路
B.线路绝缘损坏
C.线路接触不良
D.电压损失
【答案】D查看答案
【考点】引起电气线路火灾的原因
【解析】电气线路是用于传输电能、传递信息和宏观电磁能量转换的载体,电气线路火灾除了由外部的火源或火种直接引燃外,主要是由于自身在运行过程中出现的短路、过载、接触电阻过大以及漏电等故障产生电弧、电火花或电线、电缆过热,引燃电线、电缆及其周围的可燃物而引发的火灾。D项,电压损失不易引起电气火灾。
71.下列厂房或仓库中,按规范应设置排烟设施的是(  )。
A.每层建筑面积为1200m2的2层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为1200m2的生产监控室
C.建筑面积为3000m2的丁类生产车间
D.单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道
【答案】A查看答案
【考点】应设置排烟设施的工业建筑
【解析】工业建筑中应设置排烟设施的有:①人员、可燃物较多的丙类生产场所;②丙类厂房中建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间;③建筑面积大于5000m2的丁类生产车间;④占地面积大于1000m2的丙类仓库;⑤高度大于32m的高层厂(库)房中长度大于20m的内走道,其他厂(库)房中长度大于40m的疏散走道。A项,建筑面积为2400m2>1000m2,应设置排烟设施。
72.在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的(  )阶段。
A.阴燃
B.增长
C.全面发展
D.衰退
【答案】A查看答案
【考点】火灾的设定
【解析】火灾场景设计中,在设定火灾时,一般不考虑火灾的阴燃阶段、衰退阶段,而主要考虑火灾的增长阶段及全面发展阶段。但在评价火灾探测系统时,不应忽略火灾的阴燃阶段;在评价建筑构件的耐火性能时,不应忽略火灾的衰退阶段。本题中,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,为了更好地控制火势,主要应考虑火灾的阴燃阶段。
73.一座建筑高度为55m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为80m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地,该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为(  )。
A.15m×10m
B.20m×10m
C.15m×15m
D.80m×10m
【答案】D查看答案
【考点】消防救援时最小操作场地面积的确定
【解析】消防登高场地应结合消防车道设置。考虑到举高车的支腿横向跨距不超过6m,同时考虑普通车(宽度为2.5m)的交会以及消防队员携带灭火器具的通行,一般以10m为妥。根据登高车的车长15m以及车道的宽度,最小操作场地长度和宽度不宜小于15m×10m。对于建筑高度大于50m的建筑,操作场地的长度和宽度分别不应小于20m×10m,且场地的坡度不宜大于3%。本题中,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地,该消防车登高操作场地的最小平面尺寸应为80m×10m。
74.某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修。下列关于防火分区划分的做法中,错误的是(  )。
A.地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9900m2
B.地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1980m2
C.地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4950m2
D.地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1090m2
【答案】A查看答案
【考点】防火分区的划分
【解析】商场为钢筋混凝土结构且采用不燃性材料进行内部装修,其耐火等级为一级;建筑高度为23.8m,即为多层民用建筑,且建筑内设置了自动灭火系统。不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积如表9所示。

表9不同耐火等级民用建筑防火分区的最大允许建筑面积

当建筑内设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可按表9的规定增加1倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1倍计算。裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。A项,地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积不应大于5000m2。
75.某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是(  )。
A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D.将干式变压器室布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
【答案】C查看答案
【考点】建筑的平面布置
【解析】A项,附设在建筑物内的消防控制室,宜设置在建筑物内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位,且应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位隔开,疏散门应直通室外或安全出口。B项,燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m时,可设置在屋顶上。C项,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层中;疏散门应直通室外或安全出口。D项,干式变压器室可布置在地下二层,其疏散门直通室外或安全出口。
76.某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高差为8cm。下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( )。
A.歌舞娱乐放映游艺场所
B.医院病房
C.儿童游乐厅
D.百货商店
【答案】C查看答案
【考点】人防工程的总平面布局
【解析】人防工程的总平面布局的要求包括:①人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和残障人士活动场所。②医院病房以及歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。
77.下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是(  )。
A.设置敞开式外廊的4层教学楼,每层核定人数500人,设置3部梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为15m的3层商用建筑,总建筑面积为2400m2,一、二层为美术教室和体形训练室,三层为卡拉OK厅和舞厅,设置2座梯段净宽度均为2.00m的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为31.95m,每层作业人数100人,设置2座净宽度均为1.2m的防烟楼梯间
D.建筑高度为31.9m的住宅建筑,每个单元的建筑面积为500m2,户门至楼梯间的最大水平距离为2m,每个单元设置一座梯段净宽度为1.10m的封闭楼梯间
【答案】B查看答案
【考点】封闭楼梯间的设置要求
【解析】《建筑设计防火规范》第5.5.13条规定,下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:①医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;②设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;③商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;④6层及以上的其他建筑。B项,采用敞开式疏散楼梯间不符合规范。
78.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是(  )。
A.在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B.额定功率为150W的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C.额定功率为60W的白炽灯安装在木梁上
D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
【答案】C查看答案
【考点】照明灯具的设置要求
【解析】AB两项,附带镇流器的各式荧光吸顶灯,应在灯具与可燃材料之间加垫瓷夹板隔热,禁止直接安装在可燃吊顶上。C项,《建筑内部装修设计防火规范》第3.1.11条规定:照明灯具的高温部位,当靠近非A级装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。C项,额定功率为60W的白炽灯直接安装在木梁上,未采取隔热、散热措施,不符合规范规定。D项,火灾危险场所应选用闭合型、封闭型、密闭型灯具。
79.某燃煤火力发电厂,单机容量为200MW,总容量为1000MW。下列关于该电厂消防设施的做法中,错误的是(  )。
A.消防控制室与主控制室合并设置
B.储煤场的室外消防用水量采用15L/s
C.设置控制中心火灾自动报警系统
D.主厂房周围采用环状消防给水管网
【答案】B查看答案
【考点】火力发电厂防火设计要求
【解析】AC两项,按照要求,火力发电厂应合理设置火灾自动报警系统,使之能准确报警,并与有关消防设备联动。消防控制室应与单元控制室或主控制室合并设置。B项,《火力发电厂与变电站设计防火规范》第7.2.2条规定,贮煤场的消防用水量不应少于20L/s。
D项,室外消防给水采用两路消防供水时,应布置成环状,但当采用一路消防供水时,可布置成枝状。
80.下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是(  )。
A.位于地下一层,总建筑面积为1000m2的卡拉OK厅和舞厅,设置了3个净宽度均为2m的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过180人的多层制衣厂,设置了2座梯段净宽度均为1.2m的封闭楼梯间
C.每层办公楼的每层使用人数为60人,设置了2座防烟疏散楼梯间,楼梯间的梯段净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为1.2m
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个1000座的观众厅设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口
【答案】D查看答案
【考点】安全出口和疏散楼梯间的设置要求
【解析】D项,单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院每百人所需最小疏散净宽度至少为0.65m,其中一个1000座的观众厅最小疏散总净宽度为6.5m,若为阶梯地面则为7.5m,其设置了4个净宽度均为1.50m的安全出口,最小疏散总净宽度为6m,因此不符合要求。
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有(  )。
A.煤油
B.乙烯
C.油布
D.赤磷
E.硝酸铜
【答案】ACE查看答案
【考点】火灾危险性分类
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2014),储存物品的火灾危险性分为五类,其中属于乙类的举例见表10。
表10储存物品的火灾危险性分类及举例(部分)

B项,乙烯的爆炸下限为2.7%,即乙烯是爆炸下限小于10%的气体,其火灾危险性属于甲类。D项,赤磷是与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质,其火灾危险性属于甲类。
82.下列汽车加油站中,不应在城市中心建设的有(  )。
A.一级加油站
B.LNG加气站
C.CNG常规加气站
D.一级加气站
E.一级加油加气合建站
【答案】ADE查看答案
【考点】加油加气站站址选择
【解析】加油加气站的站址选择,应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地方。在城市建成区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不宜建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。城市建成区内的加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。
83.下列关于锅炉房防火防爆的做法中,正确的有(  )。
A.燃油锅炉房布置在综合楼地下三层,该层的其余区域设置空调和水泵房等设备房
B.独立建造的蒸发量为20t/h的燃煤锅炉房,按照丁类厂房设计,耐火等级为二级
C.煤化工厂所在区域的常年主导风向为西南风,将锅炉房布置在甲醇合成厂房的西南侧
D.单独建造的二级耐火等级的单层燃气锅炉房,与相邻一类高层宾馆裙房的防火间距为11m
E.附设在主体建筑内的燃油锅炉房,其储油间内用钢制密闭储罐储存0.9m3的柴油,通向室外的通气管上设置安全阀,油灌下部设置防止油品流散的围堰
【答案】BD查看答案
【考点】锅炉房防火防爆的措施
【解析】A项,燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于6.0m时,可设置在屋顶上。B项,燃煤锅炉房与民用建筑的防火间距,应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014)中有关丁类厂房的规定。燃油和燃煤锅炉房耐火等级分别为一级和二级。C项,在总平面布局中,锅炉房应选择在主体建筑的下风或侧风方向。D项,锅炉房与一类高层宾馆裙房的防火间距,应按丁类厂房与一类高层宾馆裙房的防火间距确定,即不应小于10m。E项,《建筑设计防火规范》(GB50016—2014)第5.4.15条规定,储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。
84.某3层图书馆,建筑面积为12000m2,室内最大净宽高度为4.5m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的是(  )。
A.系统的喷水强度为4L/s(min﹒m2)
B.共设置1套湿式报警阀组
C.采用流量系数K=80的洒水喷头
D.系统的作用面积为160m2
E.系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa
【答案】CDE查看答案
【考点】自动喷水灭火系统的设置要求
【解析】根据自动喷水火灾系统设计基本参数如表11所示。
表11民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数

AD两项,该图书馆火灾危险等级属于中危险Ⅰ级。从表中可知喷水强度不应低于6L/s(min·m2),系统作用面积为160m2。B项,中危险Ⅰ级喷头最大保护面积为12.5m2,至少需要12000÷12.5=960个喷头。一个报警阀组控制的喷头数,对于湿式系统、预作用系统不宜超过800只,对于干式系统不宜超过500只。串联接入湿式系统配水干管的其他自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数计入湿式阀组控制的喷头总数,因此该图书馆至少设置2套湿式报警阀组。C项,在中危险Ⅰ级的场所中应采用流量系数K=80快速响应喷头系统。E项,系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。
85.下列汽车库、修车库、停车场中,可不设置自动喷水灭火系统的有(  )。
A.Ⅳ类地上汽车库
B.机械式汽车库
C.Ⅰ类修车库
D.屋面停车场
E.停车数量为10辆的地下汽车库
【答案】ADE查看答案
【考点】自动喷水灭火系统的设置范围
【解析】自动喷水灭火系统的设置范围为:除敞开式汽车库外,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库,停车数大于10辆的地下、半地下汽车库,机械式汽车库,采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库,Ⅰ类修车库均要设置自动喷水灭火系统。环境温度低于4℃时间较短的非严寒或非寒冷地区,可采用湿式自动喷水灭火系统,但应采取防冻措施。
86.某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的有(  )。
A.主机房与其他部位之间采用200mm厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B.主机房、辅助区和支持区采用200mm厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C.建筑面积为500m2的主机房设置2个净宽度均为1.6m、感应式自动启闭的推拉门通向疏散走道
D.主机房设置高压细水雾灭火系统
E.主机房设置点式光电感烟火灾探测器,并由其中的2只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号
【答案】ABCD查看答案
【考点】机房的防火措施
【解析】A项,信息机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级信息机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2.0h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。B项,主机房、基本工作间及辅助房间与其他建筑物合建时,应单独设置防火分区。C项,面积大于100m2的主机房,安全出口不应少于2个,并宜设置在机房的两端,计算机房建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m。D项,本题中的机房为C级机房。根据灭火系统一般规定,C级信息机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统,自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。E项,主机房设置空气采样烟雾报警器,而选项E中设置的是点式光电感烟火灾探测器。
87.下列关于消防车道设置的做法中,正确的有(  )。
A.二类高层住宅建筑,沿其南、北侧两个长边设置净宽度为3.5m的消防车道
B.消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为4.2m
C.占地面积为2400m2的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置消防车道,回车场尺寸为12m×13m
D.高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E.在一坡地建筑周围设置最大坡度为5%的环形消防车道
【答案】BE查看答案
【考点】消防车道的设置要求
【解析】A项,消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m,消防车道的坡度不宜大于8%。C项,尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于12m×12m;对于高层建筑,回车场不宜小于15m×15m;供重型消防车使用时,不宜小于18m×18m。D项,高层厂房设置环形消防车道时至少应有两处与其他车道连通,必要时还应设置与环形车道相连的中间车道,且道路设置应考虑大型车辆的转弯半径。
88.某建筑高度为24m的商业建筑,中部设置一个面积为600m2、贯穿建筑地上5层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火灾探测器和图像型火灾探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施,下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有(  )。
A.中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号
B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C.中庭任一线型光束感烟火灾烟探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号
D.中庭两个地址图像型火烟探测器的报警信号
E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
【答案】ABCD查看答案
【考点】排烟系统的联动控制
【解析】根据题目中描述,环廊与中庭之间无防烟分隔,因此可以看作是一个区域。由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,各类探测器应按相关规定分别计算保护面积。任一防护区域内设置的感烟火灾探测器、其他类型火灾探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号作为系统的首个联动触发信号,气体(泡沫)灭火控制器在接收到首个联动触发信号后,启动设置在该防护区内的火灾声光警报器。
89.某建筑高度为25m的办公建筑,地上部分全部为办公室,地下2层为汽车库,建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有(  )。
A.办公楼层采用玻璃球色标为红色的喷头
B.办公楼采用边墙型喷头
C.汽车库内一只喷头的最大保护面积为11.5m2
D.汽车库采用直立型喷头
E.办公楼层内一只喷头的最大保护面积为20.0m2
【答案】ACD查看答案
【考点】自动喷水灭火系统喷头选型与设置要求
【解析】A项,因办公楼常年环境温度处于25~35℃,闭式系统的喷头其公称动作温度宜比环境最高温度高30度,应选择红色的喷头,其对应公称动作温度为68℃。BD两项,喷头选型的要求包括:①对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型或吊顶型喷头,顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级居室和办公室,可采用边墙型喷头;②在不设吊顶的场所内设置喷头,应采用直立型喷头。CE两项,汽车库火灾危险等级属于中危险级Ⅱ级,办公楼火灾危险等级为中危险Ⅰ级。在净空高不大于8m,且危险级为中危险级Ⅰ级和Ⅱ级时,自动喷水灭火系统的喷水强度分别为6L/min·m2和8L/min·m2。根据表12可知一只喷头的最大保护面积。
表12同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距


90.下列关于防火分隔的做法中,正确的有(  )。
A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为1.6m且耐火极限为2.00h的双扇防火门
B.5层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上设置防火阀,平时处于常开状态
C.桶装甲醇仓库采用耐火极限为4.00h的防火墙划分防火分区,防火墙上设置1m宽的甲级防火门
D.分层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为20m
E.可停放300辆汽车的地下车库,每5个防烟分区共用一套排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
【答案】ABE查看答案
【考点】防火分隔的设置要求
【解析】A项,防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗,甲级防火门耐火极≥1.50h。B项,竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置防火阀。但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。C项,甲、乙类物品着火后蔓延快、火势猛烈,甚至可能发生爆炸,危害大,因此甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用单层结构。D项,除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。E项,排烟防火阀的设置场所:排烟管进入排风机房处;穿越防火分区的排烟管道上;排烟系统的支管上。
91.某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置阻火器的有(  )。
A.储存甘油的地上卧式罐
B.储存润滑油的地上固定顶罐
C.储存对二甲苯并采用氨气密封保护系统的内浮顶罐
D.储存重柴油的地上固定顶罐
E.储存二硫化碳的覆土式卧式罐
【答案】CDE查看答案
【考点】储罐的通气管上必须设置阻火器的情况
【解析】《石油库设计规范》第6.4.7条规定,下列储罐的通气管上必须装设阻火器:①储存甲B类、乙类、丙A类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐;②储存甲B类和乙类液体的覆土卧式油罐;③储存甲B类、乙类、丙A类液体并采用氮气密封保护系统的内浮顶储罐。《石油库设计规范》第3.0.4条规定,石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类除应符合表13的规定外,尚应符合下列规定:①操作温度超过其闪点的乙类液体应视为甲B类液体;②操作温度超过其闪点的丙A类液体应视为乙A类液体;③操作温度超过其沸点的丙B类液体应视为乙A类液体;④操作温度超过其闪点的丙B类液体应视为乙B类液体。
表13石油库储存液化烃、易燃和可燃液体的火灾危险性分类

甘油属于丙B;润滑油属于丙B;二甲苯属于甲B;重柴油属于丙A;二硫化碳属于甲A。CDE三项通气管上必须设置阻火器。
92.下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有(  )。
A.组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B.釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C.自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D.预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E.气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制
【答案】BDE查看答案
【考点】气体灭火系统的操作和控制
【解析】ACDE四项,气体灭火系统操作与控制要求包括:①官网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,预制灭火器系统应设手动控制和自动控制两种启动方式;②组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开;③气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制;④自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方;⑤设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息应传送给消防控制室。B项,采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,其设计应符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—1998)的规定,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器。
93.下列设罝在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有(  )。
A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机的储油间
D.歌舞厅
E.消防水泵房
【答案】BCE查看答案
【考点】人防工程内场所的防火分隔要求
【解析】A项,同一防火分区内厨房、食品加工等用火用电用气场所,墙上应设置不低于乙级的防火门,人员频繁出入的防火门应设置火灾时能自动关闭的常开式防火门。BE两项,消防控制室、消防水泵房、排烟机房、灭火剂储瓶室、变配电室、通信机房、通风和空调机房、可燃物存放量平均值超过30kg/m2火灾荷载密度的房间等,应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,墙上如设门应设置常闭的甲级防火门。C项,柴油发电机房的储油间,墙上应设置常闭的甲级防火门,并应设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。D项,歌舞娱乐放映游艺场所,且一个厅、室的建筑面积不应大于200m2,且应采用耐火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开,隔墙上如设门应设置不低于乙级的防火门。
94.下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有(  )。
A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.学校阅览室、礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报器
E.教学楼使用警铃作为火灾声警报器
【答案】ABD查看答案
【考点】火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计要求
【解析】A项,同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器的工作。B项,未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器或消防联动控制器控制。C项,火灾声警报器单次发出火灾警报时间宜为8~20s,同时设有消防应急广播时,火灾声警报应与消防应急广播交替循环播放。D项,公共场所宜设置具有同一种火灾变调声的火灾声警报器;具有多个报警区域的保护对象,宜选用带有语音提示的火灾声警报器。E项,学校、工厂等各类日常使用电铃的场所,不应使用警铃作为火灾声警报器。
95.某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有(  )。
A.与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B.与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m
C.与豆粨脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D.与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E.与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m
【答案】DE查看答案
【考点】仓库的防火间距
【解析】大豆油浸出厂房火灾危险性为甲类,油脂精炼厂房和大豆预处理厂房的火灾危险性均为丙类。厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距见表14。
表14厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距(单位:m)

根据表14中厂房之间及其与乙、丙、丁、戊类仓库、民用建筑等的防火间距,A项,甲类厂房与大豆预处理厂房防火间距应不小于13m;B项,甲类厂房与锅炉房的防火间距不应小于30m;C项,甲类厂房与豆粨脱溶烘干厂房的防火间距应不小于12m。
96.导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括(  )。
A.热浮力
B.建筑物的高度
C.风压
D.建筑物的楼层面积
E.建筑的室内外温差
【答案】ACE查看答案
【考点】火灾烟气快速蔓延的主要因素
【解析】高层建筑主要受自然条件(如室外风速、风压、风向等)的影响较大,许多场所无法满足自然排烟条件,故一般采用机械排烟方式较多,多层建筑受外部条件影响较小,一般采用自然排烟方式较多。自然排烟系统是利用火灾热烟气的热浮力作为排烟动力,其排烟口的排放率在很大程度上取决于烟气的厚度和温度。
97.下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有(  )。
A.建筑高度为31.5m的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度
B.宾馆首层大堂480m2,在南、北两面均设置1个净宽1.8m并双向开启的普通玻璃外门和1个直径3m的转门
C.建筑面积为360m2的单层制氧机房,设置2个净宽1.4m的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为120m2、核定人数70人,设罝两个净宽为1.2m并向教室内开启的门
E.建筑面积为1500m2的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置2个净宽4m的推拉门
【答案】AC查看答案
【考点】疏散门的设置要求
【解析】疏散门是人员安全疏散的主要出口。其设置应满足下列要求:①疏散门应向疏散方向开启,但人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,其门的开启方向不限(除甲、乙类生产车间外)。②民用建筑及厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。③当开向疏散楼梯或疏散楼梯间的门完全开启时,不应减小楼梯平台的有效宽度。④人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置具有使用提示的标识。⑤人员密集的公共场所、观众厅的入场门、疏散出口不应设置门槛,且紧靠门口内外各1.4m范围内不应设置台阶,疏散门应为推闩式外开门。⑥高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。B项,疏散门应该是向疏散方向开启;E项不应采用推拉门;D项,《中小学校设计规范》第8.1.8条规定,各教学用房的门均应向疏散方向开启,开启的门扇不得挤占走道的疏散通道。
98.某建筑高度为28.5m的电信大楼,每层建筑面积为2000m2,设置火灾自动报警系统和自动灭火系统等,下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中,正确的有(  )。
A.墙面采用彩色阻燃人造板装修
B.地面铺装硬质PVC塑料地板
C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
D.顶棚采用难燃胶合板装修
E.隔断采用复合壁纸装修
【答案】ABCE查看答案
【考点】内部装修材料的选择
【解析】除歌舞娱乐放映游艺场所、100m以上的高层民用建筑及座位数大于800个的观众厅、会议厅、顶层餐厅外,当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时,除顶棚外,其内部装修材料的燃烧性能等级可在表15的基础上降低一级。
表15高层民用建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级(部分)

建筑高度为28.5m的电信大楼为一类建筑公共建筑,彩色阻燃人造板、硬质PVC塑料地板、阻燃处理的难燃织物、难燃胶合板的燃烧性能等级均为B1级,复合壁纸燃烧性能等级均为B2级。D项,顶棚应采用燃烧性能等级均为A级的装修材料。
99.下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有(  )。
A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B.消防水泵流量—扬程性能曲线应平滑,无拐点,无驼峰
C.消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且工作泵不宜超过5台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求
E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
【答案】BDE查看答案
【考点】消防水泵的设置要求
【解析】A项,柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。B项,消防水泵流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。C项,消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。D项,消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。E项,当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。
100.在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确定初始事件的方法有(  )。
A.根据系统设计确定
B.根据系统危险性评价确定
C.根据系统运行经验或事故经验确定
D.根据系统事故树分析,从其中间事件或初始时间中选择
E.根据结果时间确定
【答案】ABCD查看答案
【考点】事件树分析法中初始事件的确定方法
【解析】初始事件是事故在未发生时,其发展过程中的危害事件或危险事件。可以用以下两种方法确定初始事件:①根据系统设计、系统危险性评价、系统运行经验或事故经验等确定。②根据系统重大故障或事故树分析,从其中间事件或初始事件中选择。